夜间模式
  • 82144阅读
  • 0回复

[教育]消防设施操作员报名条件,消防设施操作员监控方向,提前线上排队预约报名 [复制链接]

上一主题 下一主题
级别: 论坛商家
发帖
1327
昆币
2878 枚
只看楼主 使用道具 电梯直达
楼主  发表于: 08-22 , 来自:江苏省0==
消防设施操作员属于“准入类技能人员职业资格”,以其低门槛、高含金量的优势而受到很多人的关注和报考。

并且由于近年来全国各地加大了对消防控制室值班、操作岗位人员的监督检查力度,使得消防设施操作员更加紧缺,成为热门证书。

现在考试难度加大,小才整理了部分技能知识必会知识点,希望对正在备考的同学有所帮助!

消防设施操作员技能第一章必会考点

> 1 在接收到火灾报警信号后 ,消防联动控制器能在3s内发出启动信号。

> 2 若消防联动控制器在 10s内未收到受控设备的反馈信号 ,启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。

> 3监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警 、故障信号 、联动控制信号之外的其他输入信号时 ,应在 100s内发出的报警声 、光信号。

> 4在供电线路泄漏电流大于500mA时 ,剩余电流式电气火灾监控探测器 ,宜在其下一 级 配 电 柜 ( 箱) 设 置。

> 5直接手动控制单元 ,每个操作按钮分别对应 一个 启动指示灯和 一个 反馈指示灯, 分别用于提示按键状态及显示设备运行状态。

> 6在高层建筑的避难层中 ,每隔20m应设置一个消防专用电话分机或电话插孔。

> 7 消防电话总机能呼叫任意一部消防电话分机,并能同时呼叫至少两 部消防电话分机。

> 8收到消防电话分机呼叫时 ,消防电话总机应在3s内发出呼叫声 、光指示信号,显示消防电话分机的呼叫状态 ,声信号应能手动消除。

> 9 在收到消防电话总机呼叫时 ,消防电话分机应在3s内发出声 、光指示信号。

> 10在进入应急广播状态后 ,消防应急广播系统在 10s内发出广播信息 ,而且声频功率放大器的输出功率不能被改变。

> 11 消防应急广播系统发生故障时,应在 100s 内发出故障声、光信号。

> 12当线型光束感烟火灾探测器监视区域内烟参数符合报警条件时 ,探测器设置的红色报警确认灯应点亮 ,并保持至被复位 。确认灯点亮时 ,在其正前方 10m 处,光照度不 超过 50Lx的环境条件下,应清晰可见。


昆山才思教育
江江老师19941905958
玉山城北九方城市花园九栋三楼
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
快速回复
限76 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个