夜间模式
  • 49772阅读
  • 52回复

[网友爆料]喊话昆山消防大队:面对投诉的消防安全隐患,请你别逃避,别踢皮球(花桥)。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线费曼图画
级别: 昆山新人
发帖
214
昆币
310 枚
10楼 发表于: 09-03 , 来自:江苏省0==
回 乔尼的小口袋 的帖子
乔尼的小口袋:跟消防真没关系,跟城管有点关系,做个柜子啥的还可以理解,封住就有点过了[表情] (2024-09-03 21:16)

给你普及一下,看看是不是消防问题:
1、连廊在建规上专用名词是疏散通道(开放式连廊)。的主要作用是火灾疏散,民用建筑,特别是住宅,连廊上一般不能有窗户,因为通过自然排烟,防止在火灾的时候因为烟太大影响人员的疏散;之所以说一般不能有窗户,那是因为除了自然排烟外,防排烟的方法还有机械排烟,这也是为什么前室设置补风系统保持走廊正压以及连廊和电梯/楼梯前室之间设置防火门的原因。
2、连廊如果设计成自然通风(排烟)的这种疏散通道,不可以改成封闭的连廊,除非你加了窗户后,将防排烟系统升级为机械排烟系统并与火灾自动报警系统和消防联动系统连锁。这个成本太大,目前除了商业楼盘住宅没有这个高配(不排除一些豪宅有这种设计)。
3、开放式连廊是疏散通道,不是火灾救援通道。楼主说影响消防登高车、云梯啥的有点无知。消防救援通道在建规上不能与疏散通道重合,一般由消防车道、消防车及登高作业场地、登高操作面、救援入口组成,对于高层住宅建筑来说,入口在楼梯间和住宅内安装防火门的哪个房间的窗户(高层住宅在交付的时候,有个房间的门和其他房间不一样,安装的是防火门),而不是和疏散的人员逆向而行制造混乱。当然在一些特许情况可以通过疏散通道进行灭火和救援,但是前提是不影响疏散和对灭火救援有利。
4、既然开放式连廊不能安装封闭窗户,是否能安装非封闭窗户或者栏杆。我在之前的回复已经给出答案,当然前提只是在消防技术范围内的陈述,没考虑程序上的合规性。非封闭式窗户例如百叶窗或者安全防护栏杆如何设计安装需要专业人士设计审核批准和验收,一般不是个人随意做的,当然也不排除个人能力超强,既有足够的知识积累又对程序充分了解,合法合规的完成。
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
帅哥离线乔尼的小口袋
级别: 昆山名人
发帖
23301
昆币
6180 枚
11楼 发表于: 09-03 , 来自:江苏省0==
错错错,他并非封闭,只是前端封闭而已,跟你02没有半毛钱的关系,所以说这东西跟城管违建有关,你非要说消防真牵强,你要真着火怕是你没跨过连廊自己先是嘎了
楼中楼
  • 2024-09-03 22:12 费曼图画: 再给你普及一下,看看是不是消防问题: 1、连廊在建规上专用名词是疏散通道(开放式连廊)。的主要作用是火灾疏散,民用建筑,特别是住宅,连廊上一般不能有窗户,因为通过自然排烟,防止在火灾的时候因为烟太大影响人员的疏散;之所以说一般不能有窗户,那是因为除了自然排烟外,防排烟的方法还有机械排烟,这也是为什么前室设置补风系统保持走廊正压以及连廊和电梯/楼梯前室之间设置防火门的原因。 2、连廊如果设计成自然通风(排烟)的这种疏散通道,不可以改成封闭的连廊,除非你加了窗户后,将防排烟系统升级为机械排烟系统并与火灾自动报
  • 2024-09-03 22:16 费曼图画: 前端封闭,不是封闭?建筑物消防疏散通风性能是有严格要求的。如果符合消防要求,那就请消防部门正面回应呀?怎么”躲起来“不敢出来了?
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
离线费曼图画
级别: 昆山新人
发帖
214
昆币
310 枚
12楼 发表于: 09-03 , 来自:江苏省0==
回 乔尼的小口袋 的帖子
乔尼的小口袋:
错错错,他并非封闭,只是前端封闭而已,跟你02没有半毛钱的关系,所以说这东西跟城管违建有关,你非要说消防真牵强,你要真着火怕是你没跨过连廊自己先是嘎了[表情]

案例图片再给你看看,是不是消防问题?


[ 此帖被费曼图画在2024-09-03 22:21重新编辑 ]
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
离线费曼图画
级别: 昆山新人
发帖
214
昆币
310 枚
13楼 发表于: 09-03 , 来自:江苏省0==
无论规定,还是现实案例,都表明连廊封窗与消防安全密切相关。除了专业分析之外,案例图片如下:

爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
帅哥离线kscy
发帖
858
昆币
1207 枚
14楼 发表于: 09-03 , 来自:江苏省0==
别说这个连廊了,消防通道消防都不管,小区消防通道就因为没有乱停车堵到公路,谁都不管,投诉一圈下来都推给消防,打消防电话人家说只管救火,现在这情况就是不出事谁都不管
楼中楼
  • 2024-09-03 23:09 费曼图画: 哪位消防回复你他们只管救火,不管消防安全隐患的?投诉死他。
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
帅哥离线zlk
级别: 昆山新人
发帖
185
昆币
412 枚
15楼 发表于: 09-03 , 来自:江苏省0==
连廊肯定不能封的啊,这不胡闹嘛
楼中楼
  • 2024-09-03 23:26 费曼图画: 更胡闹的是,消防说不归他管。这种执业能力,我都怀疑他们是不是专业管消防的。
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
帅哥离线恐怖骑士
级别: 昆山名人

发帖
60308
昆币
90016 枚
16楼 发表于: 09-04 , 来自:江苏省0==
反正综合执法撒都管的
楼中楼
  • 2024-09-04 11:24 费曼图画: 嗯嗯,他们不仅管消防安全,还管税收税务、外汇管理、金融监管。以后国家将只设立综合执法局。
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
帅哥离线vergessen
发帖
559
昆币
1476 枚
17楼 发表于: 09-04 , 来自:江苏省0==
你觉得为什么叫综合执法?
楼中楼
  • 2024-09-04 10:53 费曼图画: 综合执法局管消防安全问题?。妇产科管吗?
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
帅哥离线ksxxm
发帖
896
昆币
1205 枚
18楼 发表于: 09-04 , 来自:江苏省0==
回 费曼图画 的帖子
费曼图画:你意思,投诉的消防问题,因为是属地化管理,消防问题就没人管了?
向昆山12345投诉消防安全隐患问题,昆山消防大队是不管的?
我问了12345,消防大队意思说不属于消防问题,就把问题踢皮球给住建部门了。可我明明反映的是消防问题啊?他们就这样不管啦?
(2024-09-03 20:43)

你真逗,12345不是有人回复了嘛
楼中楼
  • 2024-09-04 16:12 费曼图画: 投诉交通问题,给你来个管医疗的回复是吧?什么时候综合执法局开始管消防了?
  • 2024-09-04 20:41 ksxxm: 你么真犟,请随意吧
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
离线费曼图画
级别: 昆山新人
发帖
214
昆币
310 枚
19楼 发表于: 09-04 , 来自:江苏省0==
爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
快速回复
限76 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个